Для станка программу пишут в ладере, без всяких условий иф и кассе.
Эти условия вас приведут к нехорошим вещам, т.к. нужно следить за окончанием выполнения операций внутри них.
таймеры к примеру и т.п.
Пишется отдельно для каждой операции ФБ
внутри него строка начинается с контакта АУ, другая РУ.
Если не контакт не включен строка далее ПЛК не проверяется.
Строки будут почти одинаковые.
При отладке и поиске неисправностей оч. удобно, что все в одном месте.
В плсипрг просто последовательно записываются эти блоки.
Прерывания используются только для скоростных операций.
Насколько Овен подойдет вашей задачи, смотрите сами.