на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материтьсяесли датчик с дискретным выходом питаешь от 24в, то при срабатывании на выходе, как правило 24в - падения на выходном ключе т.е. на выходе будет не менее 20в (чисто из практики)....если датчик при питании 24 при сработке выдает 13в его уже можно считать не надежным и не важно как там в инструкции на ПР написано, где то же датчик теряет это напряжение и как там оно нарастает на выходе....И везде на датчиках пишут - 10-30 В.
Дима, а с запасным датчиком, как всегда проблемы?