Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблемы ПЛК 100-24КМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Теперь зная ошибки 0х50 и 0х02 сделаю корректировки.

    Когда прошил версию 2.00.9, то по команде PLCInfo выводиться версия 2.00.8.

    Вопрос на будущее, возможно ли просмотреть что в реальности приходит в момент ошибок при использовании любого протокола? Какой символ(ы) не верные?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение

    Когда прошил версию 2.00.9, то по команде PLCInfo выводиться версия 2.00.8.
    Очепятка
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •