    То, что вы видите на экране CoDeSys - совсем не то, что происходит в действ. Значения переменных обновляются с определенной периодичностью и чем больше переменных на экране и чем медленнее линия связи, тем больше период обновления будет.

    Про коды 0х02 и 0х50

    0х02 - модуль послал запрос и ждет ответа
    0х50 - ответ ещё не пришел, а послан ещё один запрос.
    К сожалению, в док-те не виден режим работы мастера.
    Вы работаете в режиме по команде/смене значения? - дождитесь результата предидущего обмена.
    Если по таймеру, то у Вас период опроса << времени ожидания ответа - это надо исправить.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Теперь зная ошибки 0х50 и 0х02 сделаю корректировки.

    Когда прошил версию 2.00.9, то по команде PLCInfo выводиться версия 2.00.8.

    Вопрос на будущее, возможно ли просмотреть что в реальности приходит в момент ошибок при использовании любого протокола? Какой символ(ы) не верные?