>2. Коды ошибок - есть в описании конфигурации:
Видны ошибки 0x50, 0x02 ???

Я просматривал протокол через другую программу, просто подсев на линию и смотрел на эран. В момент когда в CodeSys вижу ошибки, то я просматриваю весь обмен за определенный промежуток времени, включая этот. Но ни каких дефектов в посылках на передачу и прием нет. Но возникает следуещее, появляется ошибка (при этом запросы идут и ответы тоже, все правильные), а код ошибки как будто завис.

>Как я вижу, ошибки возникают достаточно редко.
Ошибки идут с интервалом от нескольких секунд до нескольких минут. А восстанавливается нормальная работа также от нескольких секунд до нескольких минут или только после одного и более выкл. вкл. ПЛК. Простой в несколько секунд и в производстве брак.

И почему иногда не сохраняются ретайн переменные?

Сейчас взял новый ПЛК, прошью 2.00.9 с форматированием и еду на обект. Зодно поставлю CRC. Завтра выложу результаты.