    Коллеги, вы резервированное питание с бесперебойным и гарантированным не путаете, часом?
    Для резервирования 24VDC достаточно установить второй блок питания от другого ввода и объединить выходы постоянного тока через диодную сборку. Если выровнять напряжения БП в пределах 50мВ, то даже нагрузка распределится между блоками.
    Попробуйте теперь расценить быстродействующий АВР
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.09.2016 в 16:32.