Если на входе ТРМ Вы замеряете ТОК , то необходимо поставить шунт кажется 50 Ом.
Если на входе ТРМ Вы замеряете ТОК , то необходимо поставить шунт кажется 50 Ом.
Последний раз редактировалось polema; 05.09.2016 в 14:58.
Вы же несмотря на полевые условия вышли на форм овена. Здесь же и есть вся документация.
http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2252.pdf
Вот Ваша ТРМ. У Вас датчик с токовым выходом 4-20ма. Схема подключения на 28 стр рис. 3.9 Резистор должен быть в комплекте.
В параметре b1-0 ставите 10 - ток 4-20.
Как то так.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Что Вы,что Вы никаких претензий. Может неправильно выразился, прошу извинить.
Просто когда Вы написали что нет руководства, подумалось - странно на форум Вышли, а инструкцию с этого же сайта не нашли.
Кроме желания помочь никаких мыслей не было. Кстати, когда написал Вам ответ, посмотрел уже коллега посоветовал то же самое.
Ещё раз ИЗВИНИТЕ ежели что не так.
Кстати я как то тоже из полевых условий звонил прямо в техподдержку ОВЕН. Старались помочь как могли, так что при случае можете воспользоваться.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)