    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Покажите строку объявления переменной abyMV110_16D_data.
    abyMV110_16D_data: ARRAY [0..255] OF BYTE; // Буфер данных, считанных с модуля МВ110-16Д

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    abyMV110_16D_data: ARRAY [0..255] OF BYTE; // Буфер данных, считанных с модуля МВ110-16Д
    В байте 8 бит. Так что данные от модуля размещены в двух байтах - в нашем случае, первом и нулевом. Первый вы разобрали правильно. Делайте то же самое с нулевым:

    abyMV110_16D_data[0].0---->MOVE----->xMV110_16D_input9

    и так далее.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •