Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Вот-вот, а ещё горелки могут с разных фаз запитаны.

  2. #2

    По умолчанию

    Обычно в простых горелках "выключателем" по вашей терминологии является термостат, подключаемый к клеммам Т1, Т2. Вот от него и запрос, никаких загадок. Эти клеммы обычно и называются "запрос тепла". Вероятно, это просто профессиональный жаргон. А есть ещё просто выключатель, просто отключает питание.[IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.06.2018 в 22:56.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    423

    По умолчанию

    Пример электропитания блочной горелки через контакты T1 и T2:

    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Автоматика-автоматикой, а механику для управления не надо забывать. Всегда ставили, кроме автоматического управления, ещё и механический пульт управления. К примеру TMR 2.

  5. #5

    По умолчанию

    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности! там как минимум должен быть механический аварийный термостат с блокировкой.
    об этом я разработчикам писал и они полностью с этим согласны и будут это учитывать.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности! там как минимум должен быть механический аварийный термостат с блокировкой.
    об этом я разработчикам писал и они полностью с этим согласны и будут это учитывать.
    И желательно к этому ещё мех. датчик давления в котле.

  7. #7

    По умолчанию

    НУ естественно он будет заведен в термостатическую голову

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    423

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности!
    Откуда это?
    Может быть, Вы имеете в виду российские государственные требования по постановлению №1521 ? Какой пункт?
    Или что-то другое?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:09.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    я сейчас точный пункт не укажу, но даже если и можно, то вам не страшно без механических блокировок по основным параметрам работать? мне - страшно!
    а самое простое решение по мех. блокировкам - взять самую простую термостатическую голову, в итоге кроме аварийных блокировок получить еще и возможность рулить мощностью горелки (пусть и грубо) в случае выхода из строя электроники.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я сейчас точный пункт не укажу, но даже если и можно, то вам не страшно без механических блокировок по основным параметрам работать? мне - страшно!
    а самое простое решение по мех. блокировкам - взять самую простую термостатическую голову, в итоге кроме аварийных блокировок получить еще и возможность рулить мощностью горелки (пусть и грубо) в случае выхода из строя электроники.
    Был случай, заклинил ПЛК МЗТА и горелка пошла в разнос потому что не было механики.

Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38