Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
а Вы прочтите внимательней!!!!!разве я писал о давлении??????????????я писал о РАСХОДЕ!!немножко разные понятия и данные....и это не котел....это печь.и работать она должна на запальнике от 1-3 куб.м в час.я о газе...как по Вашему ее тогда расжечь?и кстати при расходе 1куб.м газа воздуха тоже должно идти 10!!!а это энергоресурсы и на нормальном предприятии они простите учитываются
1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.