Показано с 1 по 10 из 184

Тема: Общие вопросы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сделал программу в ОЛ для ПР200-24.2, но применять ее теперь решил для ПР200-220.2. Проверить не могу, сейчас есть только 24, но внушает подозрение почему при открытии проекта эти типы разделены? Не будет ли какой то проблемы. Я полагаю, что отличия только аппаратные. Кто сталкивался с подобными заменами 24 на 220, сообщите есть ли тут проблема с универсальностью программы для них.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Сделал программу в ОЛ для ПР200-24.2, но применять ее теперь решил для ПР200-220.2. Проверить не могу, сейчас есть только 24, но внушает подозрение почему при открытии проекта эти типы разделены? Не будет ли какой то проблемы. Я полагаю, что отличия только аппаратные. Кто сталкивался с подобными заменами 24 на 220, сообщите есть ли тут проблема с универсальностью программы для них.
    Если отличия только в напряжении питания, а набор входов/выходов одинаковый, проблем быть не должно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Р Посмотреть сообщение
    Если отличия только в напряжении питания, а набор входов/выходов одинаковый, проблем быть не должно.
    Тогда зачем выбор модели, если нет разницы?

    Выбор модели.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда зачем выбор модели, если нет разницы?

    Выбор модели.PNG
    Ну там где 220.1 и 220.2 или 24.1 и 24.2 там будет проблема если залить программу с использованием аналоговых вх/вых в реле где они отсутствуют, или наоборот залить программу без аналоговых вх/вых в ПР в которых они есть. А выбор модели 220 и 24 обусловлен тем, что в реле 24 вольта имеется строка задания фильтра, в реле на 220 она отсутствует, но параметр фильтра можно задать с самого реле из меню входов. Вот на основании этого я и делаю такой вывод, ну и так же я сам постоянно записываю программы написанные для ПР200.24 в ПР200.220 и наоборот, правда я настройками фильтра пользуюсь редко, тут на 100% не могу пока подтвердить, а логика должна вся работать.

Похожие темы

  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •