Сообщение от
ельцов андрей
при работе панели в режиме слейв область памяти едина. т.е. в общей сложности у вас имеется 2048 бит (127 регистров). при записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение плк должен записать значение в 0 регистр. если у вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
кадый бит регистра в плк можно менять по отдельности...