  1. #681

    По умолчанию

    Приходится же и на месте контроллеры допиливать!
    ?! зачем и как
    Хотя бы для того, чтобы какую-нибудь временную константу заложить или ограничения на датчик.

  2. #682

    По умолчанию

    Эээээ... а параметр с экрана в ПР200 - не?

  3. #683
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Protos Посмотреть сообщение
    При программировании за состояние выходов как правило никто не отвечает.
    Общемировая практика: в отсутствие электропитания транзисторные выходы ПЛК ВЫКЛЮЧЕНЫ, контакты реле РАЗОМКНУТЫ. После подачи напряжения они остаются в этом состоянии. А далее начинает выполняться программа пользователя (программиста), который, собственно говоря, и несёт ответственность за состояние этих самых выходов. Не уверены - позовите опытного продвинутого электрика, который подстрахует с ответственными механизмами.
    По поводу напоминаний - вспоминаю современное кино "Хоттабыч" - "...вы действительно хотите отлить?"...

  4. #684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Эээээ... а параметр с экрана в ПР200 - не?
    А ПР110 (114 и т.д.) не?

  5. #685

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Общемировая практика: в отсутствие электропитания транзисторные выходы ПЛК ВЫКЛЮЧЕНЫ, контакты реле РАЗОМКНУТЫ. После подачи напряжения они остаются в этом состоянии. А далее начинает выполняться программа пользователя (программиста), который, собственно говоря, и несёт ответственность за состояние этих самых выходов. Не уверены - позовите опытного продвинутого электрика, который подстрахует с ответственными механизмами.
    По поводу напоминаний - вспоминаю современное кино "Хоттабыч" - "...вы действительно хотите отлить?"...
    Разумеется я несу ответственность на состояние выходов в процессе работы программы. А кто несет ответственность за состояние выходов в процессе заливки?

  6. #686
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    релейная схема блокировок механизмов. Так как в процессе заливки и после одна допущенная ошибка может бед натворить.

    Например на ПР114 в начале программы активировались выходы, возможно и сейчас тоже. Приходилось ставить таймеры перед выходами.

  7. #687

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    релейная схема блокировок механизмов. Так как в процессе заливки и после одна допущенная ошибка может бед натворить.

    Например на ПР114 в начале программы активировались выходы, возможно и сейчас тоже. Приходилось ставить таймеры перед выходами.
    Вот и хотелось бы, чтобы перед началом программирования была возможность отказаться или релейную схему не забыть в "Стоп" перевести.
    "Хоттабыч" - "...вы действительно хотите отлить?"...

  8. #688
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    перед началом программирования подумать головой и все обесточить.

  9. #689
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    перед началом программирования подумать головой и все обесточить.
    Согласен на все 100%. Выполнять заливку программы в режиме работы, не есть хорошо, а даже опасно.

  10. #690
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Согласен на все 100%. Выполнять заливку программы в режиме работы, не есть хорошо, а даже опасно.
    У самого ПР нет другого режима кроме РАбота .Нужно просто обесточивать силу исполнительных механизмов .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 69 из 427 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •