В ходе экспериментов получается следующее.
Взял два МСД: у одного прошивка 1.30, у второго 1.44. Конфигуратор МСД с прошивкой 1.0.72.
На МСД с прошивкой 1.30 подал три значения архивируемых параметра - проблем нет. Если же число параметров возрастает с четырех и больше - архивация рвется, записывает с пропусками.
МСД с прошивкой 1.44 не вытягивает даже этого малого количества.

МСД выступает slave, ПЛК150 - master. Протокол - Modbas. Пытался разбить параметры архивации на несколько Universal Modbas.