Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение цифровых входов ПЛК110 к выключателям на значительном удаленнии

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Смею предположить, что проблема в слишком маленьком токе через выключатель. Нагрузите контакты выключателя током в 20 мА (резисторы параллельно дискретным входам контроллера, или конденсаторы параллельно контактам выключателя) и проблема исчезнет.
    Физика проблемы изложена в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" на стр.28 и чуть ранее.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.08.2016 в 13:16.