Да, надо в контролере.
Неужели нельзя реализовать интегрирующий счетчик? Как определить интервал времени за такт, умножить на значение и прибавить к предыдущему показанию счетчика?
ФБ Расход воды не подойдет из MSRT-TE? Описания в хелпе нет.
Значение читаем из МВ110-8ас - есть метка времени. Не соображу

как разницу найти между предыдущей и нынешней меткой времени. Подскажите.
UPD Сделал хранение предыдущей метки времени через отдельный ФБ расчет, стоящий после основного. Наверное есть более правильный метод?