да все нормально, просто сложно понять где возникают трудности.
на всякий случай пошаговая настройка во вложенном файле.
Для ИП320 я все так сделал как в твоем примере!
Я думаю что ошибка в Конфигурация ПЛК (nagrev) Может там я с регистром не правильно что то сделал по идее я как то должен связать его с температурой.
в конфигурации плк все отлично - я по конфигурации пример для ип и делал :d
тогда остается кабель или переходник, я использовал кусок витой пары =оранжевую пару =а-а; в-в и через переходник к панели ип320. что еще может быть???
а панель вообще чего кажет? 0 или обрыв связи? кабель для программирования отключаете при связи с панелью?
питания для панели достаточно???
настройки в панели порта точно как на рисунке, а режим панели точно мастер?