  1. #8

    По умолчанию

    МВ110-8АС конфигурируй так - на входе задай 4 минимум и 20 максимум, получишь с него значение от 4 до 20 (ну или ошибку :-)), а масштабирование делай уже в СПК107 и будет тебе счастье. По крайней мере один хороший человек подсказал мне вовремя и все работает. Причем при замене датчика 4,,20 на 4,,20 ненужно лезть в башку МВ110, просто меняешь пределы в СПК И ВСЕ!!!
    RV9WFJ по этому поводу дал примеры как без шаблонов надежно подключиться к модулям, бесплатно! Советую, скачивай смотри и учись.