Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lbvekz Посмотреть сообщение
    Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru
    Посмотрел, даже при отключенных в конфигураторе каналах опроса происходит такое некорректное измерение. Скорее всего дело в прошивке, которая у Вашего модуля достаточно старая. Рекомендую прошить его на актуальную версию (взять можно здесь).

  3. #3

    По умолчанию

    Обновление прошивки не дало желаемого результата. Некорректные измерения остались

Похожие темы

  1. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  2. МВ110 сбиваются настройки входов
    от hosevik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:52
  3. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:52
  4. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •