У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
Андрей Иванников
Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
А дальше - что хотите...
Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
уровень.JPG
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);
2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").