    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    ну если по фотке видно, что сгорел - конечно можно и Ethernet не мучить...
    От чего сгорают, вообще. Есть причины на это? В РЭ написана, что при больше 30В СПК выходят из строя.

    – при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход панели из строя.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Помимо Ethernet у СПК есть другие порты для загрузки, попробуйте соединиться через них, чтобы убедиться жив ли.
    Про Ethernet - проверьте кабель, соединив, например 2 компа. Большинство проблем - плохой кабель. Пример ликбеза
    http://www.intuit.ru/studies/courses.../lecture/20101
    Я посмотрел руководство, там перекрестный кабель показан для Гигабит, неужели СПК на гигабите работает? Схема перекрестного для 10/100 другая. Не буду утверждать, что в этом причина, но я бы все-таки соединялся через свич прямым проверенным кабелем. Соединение напрямую перекрестным - не есть хороший тон.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Простите бестолкового, переклинило, пользовался руководством СП3ХХ. В РЭ на СПК207 перекрестный кабель показан для 10/100, да и судя по описанию сигналов дополнительные пары не используются.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Вот сегодня еще одна приказала долго жить
    Что называется вспомнили

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RZH Посмотреть сообщение
    Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?
    Если правильно понял вопрос, то в настройках каналов модбас для нужного канала в графе Обработка ошибок поставьте Сбрасывать в 0 (вместо дефолтного Сохранять последнее значение).

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если правильно понял вопрос, то в настройках каналов модбас для нужного канала в графе Обработка ошибок поставьте Сбрасывать в 0 (вместо дефолтного Сохранять последнее значение).
    Спасибо, помогло.
    Еще вопрос, не добавляется больше 32 устройств по модбасу. Может где то надо настроить?
    r1.jpg
    r2.jpg
    Последний раз редактировалось RZH; 21.07.2016 в 19:33.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не отображается сенсорный ввод
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 09:21
  2. Неверно отображается прайслист в Opera
    от Аверьянов Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •