Добрый день. Была аналогичная ситуация. Может проще взять датчик с возможностью корректировки. А то тоже хотел сделать повторитель на ПР114. А в результате подошёл ОВЕНовский датчик давления - настраиваемый. А потом ещё проще сделал - заставил всё таки разработчиков вывести в программе возможность корректировки датчиков по входу.
Что у Вас за датчик?
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Можете для коррекции своего датчика использовать ТРМ1-Щ2.У.И. Дёшево и сердито.
"Коррекция «сдвиг характеристики» -50.0…+50.0. Суммируется с измеренным значением.
Коррекция «наклон характеристики» 0.900…1.100"
Возможностей коррекции вам хватит?
Наконец разобрался со своей проблемой. Дело было в калибраторе. Он выдавал ток, значение которого случайным образом отклонялось от значения тока на дисплее. Это удалось понять только подключив второй мультиметр (которого изначально не было) во входную цепь ПР200. Разобрал калибратор, переткнул все разъёмы и он заработал как часы. Аналоговые цепи ПР200 протестировал - работают очень даже неплохо.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Было бы неплохо отписаться на авоке
За Вас рады. Обращайтесь