    По умолчанию

    А какой же у RS485 " требуемый уровень сигнала", что передатчик не сможет его поддерживать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А какой же у RS485 " требуемый уровень сигнала", что передатчик не сможет его поддерживать?
    Можно прикинуть из параметров микросхем приемопередатчиков:
    Входной дифференциальный гистерезис приемника порядка 0,2V, выходной ток передатчика при к.з - 250mA.
    Верхние и нижние плечи симметричны, если что...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А какой же у RS485 " требуемый уровень сигнала", что передатчик не сможет его поддерживать?
    Из Вики:
    "Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7 В до +12 В (+7 В).
    Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0 В (не <1,5 В и не >6,0 В);
    состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200 мВ) — MARK, OFF;
    состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200 мВ) — SPACE, ON (производители микросхем — драйверов, часто выбирают намного меньшие значения, гистерезис от 10 мВ[1][2]);
    выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток 250 мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2 В/мкс и схему ограничения выходной мощности.
    Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200 мВ до +200 мВ:
    допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7 В до +12 В;
    входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui +0,2 В и более);
    уровни состояния приёмника входного каскада — см. состояния передатчика выходного каскада."
    Следовательно, если сопротивление линии уменьшится, уменьшатся и уровни сигнала, и передатчик не обеспечит оговоренные стандартом скорости и дальность передачи данных. Это же просто закон Ома.

Похожие темы

  1. Здравствуйте помогите, проблема с переменными
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 01:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 15:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •