Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75

Тема: пм01 и плк110-32

  1. #51
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Я бы прежде всего проверил параметры порта в счетчике. Это мои любимые "грабли".
    А именно: скорость, чётность, стоповые биты, CRC. Они должны совпадать с настройками модема и программы.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Я бы прежде всего проверил параметры порта в счетчике. Это мои любимые "грабли".
    А именно: скорость, чётность, стоповые биты, CRC. Они должны совпадать с настройками модема и программы.
    А как "поглядеть" настройки модема? По инструкции получается можно глянуть заводские настройки таймера перезагрузки и вести свои корректировки.

  3. #53
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    А как "поглядеть" настройки модема?
    Это все делается через терминал с помощью AT команд. Но пожалуй проще "поиграть" настройками порта вашего счетчика, чем модема. Попробуйте скажем выставить 9600 бод - без контроля четности - 8 бит данных - 1 стоповый бит - адрес 1. Не забываем также аналогично поменять эти настройки в конфигураторе (или чем вы к счетчику подключаетесь?).
    Хороший вариант диагностики, кстати описан в одной из ОВЕНовских инструкций и состоит в "прослушивании" через тот-же терминал, подключенный паралельно модему и вашему счетчику, процесса обмена между модемом и устройством.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Хороший вариант диагностики, кстати описан в одной из ОВЕНовских инструкций и состоит в "прослушивании" через тот-же терминал, подключенный паралельно модему и вашему счетчику, процесса обмена между модемом и устройством.
    Вы имеете ввиду эти инструкции?
    http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/29188586 или есть другие? Что-то с лёту найти такую инструкцию не получилось

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    А как "поглядеть" настройки модема? По инструкции получается можно глянуть заводские настройки таймера перезагрузки и вести свои корректировки.

    Проверить настройки , не помню точно ,но можно вводя команду с знаком "?". Например ATE? В ответ он выдаст записанную настройку. Просмотрите набор команд у тех модемов, которые опрашивают Ваши Меркурии и сравните с набором команд у ПМ01.

    У нас для опроса теплосчетчиков ВКТ требуется ввести еще и AT&D0, но это так для примера.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Проверить настройки , не помню точно ,но можно вводя команду с знаком "?". Например ATE? В ответ он выдаст записанную настройку.
    Пишет EROR.
    А вы вообще какие команды прописывали в ПМО1 для опроса теплосчётчиков? И в каком положении стоят у вас переключатели?
    И ещё одно не подскажите,а где можно скачать полный пакет команд АТ для ПМО1?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 21.07.2016 в 11:48.

  7. #57
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    Пишет EROR. Не подскажите,а где можно скачать полный пакет команд АТ на русском?
    http://book.itep.ru/10/at_109.htm

    http://www.ivtechno.ru/files/at_com.pdf
    Подойдёт?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.07.2016 в 10:50.

  8. #58
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    так то по чипу модема смотреть надо какой набор использовать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так то по чипу модема смотреть надо какой набор использовать

    Соглашусь, только основной набор команд одинаков. Такие как ATE, ATV, AT+IPR, ну и AT&W.
    На работу с ВКТ-ми настраивали по Овеновскому "инструкции по организации удаленного опроса тепловычислителя ВКТ-7 программой «ВКТ7Easy2 v3.44» при помощи модема ОВЕН ПМ01 (режим CSD)." Где- на сайте есть., вот ссылка на диске: https://yadi.sk/i/ehCFjY2FtVy6T
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 21.07.2016 в 15:34.

  10. #60
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Мих Посмотреть сообщение
    Где- на сайте есть...
    Конечно есть:
    http://www.owen.ru/documents/53290538

    http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf

    ...но на английском
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.07.2016 в 15:59.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя