Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Так как я большую часть своей трудовой деятельности посвятил именно решению проблем, у меня выработался подход минимизировать трудности в будущем, не закладывать их на стадии проектирования. По этому поводу вспоминается сервисная инструкция к автомобилю Ока, где большая часть пунктов начиналась фразой: "снимите силовой агрегат".
Есть такой термин - ремонтопригодность.
Когда Вы будете проектировать передвижную технику или еще где столкнетесьс ограничениями по габаритам - Вы поступите также. Это нормально.
Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
У нас в обслуживании около 150 объектов. И совет иметь ЗИП, снятые на хранение панели с ПЧ и т.п. очень насущный и актуальный.
Не пробовали возить ноут с конфигурацией? У нас вот так. Число соединительных кабелей начинает напрягать, но такова жизнь.
Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Бывает, что на объекте гайку М6 не найти... Все приходится возить с собой...
Вы не поверите, у нас также. И это нормально! Иначе какой же это сервис?