Тема: ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
    каковы плюсы и минусы сигнала 4-20мА перед 0-10В?
    Токовый интерфейс некритичен к сопротивлению нагрузки (в пределах, оговоренных инстркцией на прибор), сопротивлению соединительной линии, допускает двухпроводное подключение оборудования (датчиков, измерителей без внешнего питания), менее подвержен наводкам. Недостаток - трудности с размножением источника сигнала на несколько приемников.
    А что у вас на китайском оборудовании приводят частотники? Какие требования к синхронности приводов? Надо понимать, что одинаковое задание не обеспечивает одинаковую скорость двигателей, она будет зависеть, например, от нагрузки. Поэтому подстройка аналоговых выходов, даже если бы она была, может и не решить проблемы. Подстраивать скорости можно и настройками частотников, масштабированием входов, на которые подается задание.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.07.2016 в 10:37.

Похожие темы

  1. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  2. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  3. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •