Показано с 1 по 10 из 46

Тема: ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Оборудование стоит китайское. Китайцы очень любят ЦАП, которые они именуют платы согласования скоростей. Т.е. на плате есть фиксированный вход, на который подается цифра (больше/меньше). На выходе платы имеются 4 выхода - 0-10В, причем функции корректировки сигнала на этих выходах друг относительно друга отсутствуют, т.е. если на выходе 1 - 5В, то и на всех остальных выходах такая же картина. Далее эти сигналы идут на ЧП на вход 0-10В. Преобразователей много, выхода всего 4! Поэтому использую 0-10В. Тогда встречный вопрос, ведь все мы учимся, каковы плюсы и минусы сигнала 4-20мА перед 0-10В?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
    каковы плюсы и минусы сигнала 4-20мА перед 0-10В?
    Токовый интерфейс некритичен к сопротивлению нагрузки (в пределах, оговоренных инстркцией на прибор), сопротивлению соединительной линии, допускает двухпроводное подключение оборудования (датчиков, измерителей без внешнего питания), менее подвержен наводкам. Недостаток - трудности с размножением источника сигнала на несколько приемников.
    А что у вас на китайском оборудовании приводят частотники? Какие требования к синхронности приводов? Надо понимать, что одинаковое задание не обеспечивает одинаковую скорость двигателей, она будет зависеть, например, от нагрузки. Поэтому подстройка аналоговых выходов, даже если бы она была, может и не решить проблемы. Подстраивать скорости можно и настройками частотников, масштабированием входов, на которые подается задание.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.07.2016 в 10:37.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подстраивать скорости можно и настройками частотников, масштабированием входов, на которые подается задание.
    В том то и дело, что на одних ПЧ есть возможность отмасштабировать входной сигнал, а у других ПЧ такая функция напрочь отсутствует))

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что у вас на китайском оборудовании приводят частотники? Какие требования к синхронности приводов? Надо понимать, что одинаковое задание не обеспечивает одинаковую скорость двигателей, она будет зависеть, например, от нагрузки.
    Требования к синхронности простейшие - например приводной механизм одной машины должен вращаться на 30% быстрее приводного механизма другой машины. Привода конвейеров. Насчет нагрузки - конечно есть понимание. Только кроме нагрузки есть еще и шкивы, редуктора, предаточные соотношения, которые намного главнее в нашем случае

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pitbull Посмотреть сообщение
    Требования к синхронности простейшие - например приводной механизм одной машины должен вращаться на 30% быстрее приводного механизма другой машины. Привода конвейеров. Насчет нагрузки - конечно есть понимание. Только кроме нагрузки есть еще и шкивы, редуктора, предаточные соотношения, которые намного главнее в нашем случае
    для этого нужно аналоговый выход одного частотника соединить со входом второго и в настройках менять коэффициент пропорциональности ...можно ручкой на панели ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    для этого нужно аналоговый выход одного частотника соединить со входом второго и в настройках менять коэффициент пропорциональности ...можно ручкой на панели ...
    последовательное соединение частотников - накопление ошибки с самого первого по самый последний. Есть преобразователи частоты, которые выдают на своем аналоговом выходе 0-10В пропорционально скорости (об/мин), а как быть с ПЧ, у которых указанный выход изменяется пропорционально выходной частоте? это уже не регулирование непосредственно скорости привода!

Похожие темы

  1. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  2. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  3. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •