Показано с 1 по 10 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Кто то из Ваших рекомендовал вообще 300. Проект я Вам отсылал, какое время Вы порекомендуете ставить в MainTask и в VISU_TASK?
    MainTask по умолчанию выставлено в 10мс. Попробуйте это значение. Если скорость работы Визуализации Вас устраивает - это значение не трогайте

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    MainTask по умолчанию выставлено в 10мс. Попробуйте это значение. Если скорость работы Визуализации Вас устраивает - это значение не трогайте
    MainTask пришлось выставить 150(самое оптимальное), VISU_TASK удалось снизить до 90.
    И все таки это СПК110 такая тормозная или чего-то не так делаю?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    MainTask пришлось выставить 150(самое оптимальное), VISU_TASK удалось снизить до 90.
    И все таки это СПК110 такая тормозная или чего-то не так делаю?
    Явно что-то не так делаете. Зачем Вам время цикла VISU_TASK меньше, чем время цикла основной программы?
    На визуализации что-то может происходить чаще, чем в основной программе?
    По каким критериям было выбрано время 150мс?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Явно что-то не так делаете. Зачем Вам время цикла VISU_TASK меньше, чем время цикла основной программы?
    На визуализации что-то может происходить чаще, чем в основной программе?
    По каким критериям было выбрано время 150мс?
    время цикла VISU_TASK меньше, чем время цикла основной программы потому, что вроде нигде не описано про то должно оно быть меньше или больше, да и нехорошо когда нажимаешь кнопку, а она с запаздыванием срабатывает( то есть визуально нажимается медленно).
    время 150мс было выбрано по оптимальному отклику визуализации и модулей. Когда делал меньше время цикла основной программы, отклик модулей конечно был быстрее, но при этом визуализация сильно тормозила.
    Вы бы попробовали настроить мой проект и дать рекомендации, если не трудно конечно.

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54