Занялся разработкой плана модернизации схем управления мощными 100А выпрямителями для питания электромагнитов на так называемых электромагнитных сепараторах. Течёт вода с магнетитом вперемешку - магнетит к электромагниту прилипает и в одну сторону, а вода в другую трубу.
Столкнулся с проблемой, что имеющийся у меня БУСТ2 не совсем подходит для замены старой схемы. Тут принцип работы выпрямителей какой? Стоят в отдельном закрытом помещении, днём не работают, напряжение отключено, при запуске цеха сначала включается 1 ступень - ток на электромагниты 20А, а потом при включении подающих насосов - включается промежуточное реле и ток доходит до 70А.
Появились вопросы:
- может ли БУСТ2 управлять тиристорами в выпрямителе?
- что делать с кнопкой включения на БУСТ2. Требуется чтобы всё включалось при подаче питающего напряжения (плавная подача тока на электромагнит при подаче питающего напряжения, регулировка тока при необходимости и по возможности стабилизация тока, сейчас ток пляшет +- 15А в зависимости от напряжения в сети).
Изображение.jpg




Ответить с цитированием