Н-да, ТРМ251 - дебильный контроллер...
В общем, победить удалось: Lba- аварию отключил, выставил прямую логику срабатывания сигнализации К2 с уставкой температуры на 232 градуса. Теперь при забросе температуры выше установленной в Программе Технолога в 230 градусов на последнем рабочем шаге, дверца печи открывается, что мне в общем-то и нужно. Однако это явно мой первый и последний контроллер от Овена с такой долбанутой логикой работы сигнализации. Что такое в реальности U-образная логика и по какому принципу работает контроль Lba-аварии - пусть со всем этим в дальнейшем трахаются сами разработчики, если они не в состоянии вменяемо описать сие чудо в Руководстве!