Тема: PLC110 modbus.lib MV110-8AC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Простите о месте роста рук не понял. К сожалению не работает. Тот мануал который Вы указали открыт постоянно. Чем мне поможет страница 57?:
    Г.3.4 Считывание версии программы прибора
    Посылка: $AAF[CHK](cr),
    где АА – адрес модуля, от 00 до FF,
    [CHK] – контрольная сумма,
    (cr) – символ перевода строки (0х0D).
    Ответ: !АА(версия(7 символов))[CHK](cr).
    Пример – !ААVx.yy[CHK](cr).
    При запросе данных с несуществующего канала выдается ответ ?AA[CHK](cr).
    При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме не выдается никакого ответа.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    .. К сожалению не работает..
    Да ладно. Значит чего-то вокруг не так напилили. У меня несколько лет именно так* работает.
    (*в смысле обработки данных, а не обмена)
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.10.2016 в 13:45.

Похожие темы

  1. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  2. А реально такое реализовать!!! PLC110 + ModBus Slave №.......
    от polik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 21:37
  3. SysLibFile.lib & PLC110-30m
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 20:50
  4. о параметрах Ai в мва8 и Mv110
    от Владимир С. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 20:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •