    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Обмен по RS485 полудуплексный и есть некоторое время, в течение которого передатчик переключается в режим приемника. Соответственно если модуль начинает отвечать до того, как переключение произошло в СПК, то возникает ошибка связи.
    Поэтому я порекомендовал увеличить эти значения, чтобы подтвердить свою гипотезу о причинах неисправности. Если все подтвердится - опишем в РЭ.
    Второй день, полёт нормальный.
    У модуля 16Д задержку ответа по RS-485 пока не поднимал, оставил 10.
    Я правда не договаривал об не подключенном модеме (он на СОМ2 висит), а вчера утром его подключил к СПК. Может и из-за него проблемы были?

  2. #332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Второй день, полёт нормальный.
    У модуля 16Д задержку ответа по RS-485 пока не поднимал, оставил 10.
    Я правда не договаривал об не подключенном модеме (он на СОМ2 висит), а вчера утром его подключил к СПК. Может и из-за него проблемы были?
    Вряд ли. Обмен по 1му порту другой не должен цеплять

  3. #333
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Ещё один вопрос:
    В КДС3 в Modbus_Master_COM_Port какие лучше в моём случае поставить значения параметров "Таймаут отклика(мс)" и "Время между фреймами(мс)"

  4. #334

    По умолчанию

    Здравствуйте! Где можно найти шаблон для модуля МВ110-8АС в CDS 3.5 в режиме Modbus?

  5. #335

    По умолчанию

    На официальном сайте с кодесисом рядом.

  6. #336

    По умолчанию

    На сайте есть шаблон МВ110-8А, есть МВ110-8АС для CDS 2.3, а надо для 3.5

  7. #337
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dmitriyv Посмотреть сообщение
    На сайте есть шаблон МВ110-8А, есть МВ110-8АС для CDS 2.3, а надо для 3.5
    Все шаблоны вместе с документацией на первой странице данной темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365

  8. #338

    По умолчанию

    Если бы это было возможно - давно бы сделали.

  9. #339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Может просто не хотят?
    Прошу на отвлеченные темы беседовать в соответствующем разделе форума.

  10. #340
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Опрос через биб-ку ModbasOwenLib:МК110-4ДН4Р--МК110-4К4Р--МВ110-8А--МВ110-8ДФ--МУ110-8Р--ТРМ202--ATV312--МК110-4ДН4Р скорость 19200.Опрос идет безумно медленно, можно наблюдать в программе как переключаются шаги в case,на модуле МВ110-8А происходит вообще зависание на несколько секунд, на модулях постоянно загорается ошибка таим-ауты в модулях 5 сек, при этом на аварийных выходах Фб ноль, выкинул из 8а все переменные кроме real то-же самое, как бы все это дело разогнать и провалы убрать

Страница 34 из 43 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •