Ну это смотря какая молния, и как далеко. Оборудование иногда выживает. Установка доп. сетевого фильтра по-любому полезна. Как-то в практике был случай лет десять назад. Человек частично автоматизировал компрессорную, установив что-то из Зелио Лоджик в шкафу с пускателями на э/дв. Контроллер прожил пару недель и помер, не вынеся импульсов самоиндукции с моторчиков мощностью около 15 кВт (сдох БП). Я практически всегда шунтирую все индуктивности (э/дв, катушки пускателей, клапаны и пр.) RC-цепями.




Ну это смотря какая молния, и как далеко. Оборудование иногда выживает. Установка доп. сетевого фильтра по-любому полезна. Как-то в практике был случай лет десять назад. Человек частично автоматизировал компрессорную, установив что-то из Зелио Лоджик в шкафу с пускателями на э/дв. Контроллер прожил пару недель и помер, не вынеся импульсов самоиндукции с моторчиков мощностью около 15 кВт (сдох БП). Я практически всегда шунтирую все индуктивности (э/дв, катушки пускателей, клапаны и пр.) RC-цепями.