По идее должно работать. Согласно схеме транзисторных выходов, нагрузка подключается последовательно с источником питания к COM-клемме (0В для n-p-n транзистора, эмиттер) и соответствующему выходу (+24 В, коллектор). При этом, оптотранзистор, гальванически развязывающий процессор контроллера и выход, а также выходной транзистор, ток базы которого управляется этим оптотранзистором, оба запитаны от внешнего источника, подключенного последовательно с нагрузкой. Поэтому если мы разрываем цепь питания выходного транзисторного каскада (отключаем COM-клеммы для всех выходов), то база, эмиттер, коллектор обоих транзисторов каждого выхода смещаются к одному потенциалу, то есть напряжение между ними становится нулевым при любом значении выхода, подтянутого к +24В или к 0В внешней кнопкой, что полностью для выходного транзисторного каскада безопасно. Вообще я электронщик и только начинаю брать задачи по автоматике, поэтому надеялся, что опытные автоматчики подскажут, так ли это. Вообще, как я представлял, но нигде, правда, в явном виде пока не видел, транзисторный выход изначально должен был быть спроектирован так, чтобы обладать теми же возможностями, что и релейный, за исключением полярности подключения, конечно, т.к. он не может быть симметричным как релейный. Если есть возможность, рассмотрите, пожалуйста, этот вопрос, ведь применение транзисторных контроллеров может быть также широко как и релейных без каких-либо принципиальных ограничений (не считая токовую нагрузку, полярность включения).