Мне думается, что всё гораздо проще.. В диапазоне 4..20 мА значение переменной, прописанной в конфигурации аналогового входа,
будет изменяться от 0 до 100%. Стало быть, ежели на верхнем пределе у датчика - 10 атм, то умножив значение полученное с датчика
на 0,1(количество атм в одном %), получим количество атм которые показывает датчик. И даже функций не нать, одна арифметика..
правда уже не помню какой класс. :-)