Теперь понятно откуда взяты регистры 97 и 98, но вот, что с ними делать дальше - нет.
Какой применить модуль в конфигураторе ПЛК для управления модулем МУ110-32Р. 8 bit output - не подходит?
Посмотри видео. На 7 или 8 минуте рассматривают подключение дискретного модуля. https://www.youtube.com/watch?v=hOhLY8GVbMo
Создаете "универсал мотбас девайс"(как ранее делали)
а под ним 2 модуля (регистр оутпут модуль)
в свойствах пишите регистр 96 и 97 соответственно.
Команда 06.
А 32-битного там уже ничего нет ?
Я не понимаю принципа работы Register output module в режиме управления bool. В видео показан пример byte (я так понимаю) команды модулю вывода, например в моем случае, var.0, var.1, var.2 ... var.31 (в формате word). Т.е. я bool управляю word, но как модуль понимает, какой именно включать выход?
каждый бит соответствует дискретрому входу.
к примеру
ММV:WORD Out1..Out16:BOOL
MMV.0:=Out1;
...