Спасибо. Именно это я и имел ввиду в своём вопросе - практические методики. Я прекрасно понимаю, что заранее расчитать помеховую обстановку нереально. Но ведь надо же иметь хоть какую-то количественную оценку эффективности того и другого. Перечень параметров взял из паспорта БСФ.
Наверное Вы имели ввиду фазе? Т.к. автомат никак не фильтр....мощная индуктивная нагрузка или частотник не весит на том же автомате, что и прибор -- то БСФ можно и не устанавливать.
Получается, что фильтр надо ставить всегда: как правило, в помещение и соответственно в щит управления заходит один сетевой кабель, от которого питаются и электроника и управляемые объекты. АСУ-шный опыт у меня маленький и пока я не разу не видел чтоб в щите присутсвовало два кабеля: "грязный" для нагрузки и "чистый" для электроники.
Цена вещь немаловажная, но в моём вопросе аспект цены минимален. По сравнению с общей стоимостью оборудования цена овеновского фильтра незначительна. У меня интерес чисто с практической точки зрения: если ставим дополнительную защиту, то насколько она лучше имеющейся в приборе.Сообщение от Sniper007
Всем спасибо за ответы.





Ответить с цитированием