    с чего это, какая связь центрального процессора,сопроцессора для скоростных задач,в новых плк это озвучено,во всех остальных может и нет, не суть и микросхемой, которая занимается передачей данных
    Представь, ты с кем то разговариваешь, а возле стоит балбес, постоянно дергает за руку и орет в ухо. Удастся тебя успешно пообщаться ?

    В прошлом году делал небольшой проект на новом ПЛК110. Там был обмен по RS-485 между ПЛК110 и ИП320. В программе были прерывания от таймера с периодом 40 мкс. При скорости обмена 19200 связи между ПЛК и панелью не было. Уменьшил скорость до 9600 и связь появилась.