    Ну вот, что пока получилось
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.05.2016 в 19:10.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вот, что пока получилось
    Зачем делаете масло масляным, помеченные элементы лишние. Они ничего не дают, кроме утяжеления программы.
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Зачем делаете масло масляным, помеченные элементы лишние. Они ничего не дают, кроме утяжеления программы.
    Ну вроде антидребезг хотел сделать, получилось как всегда
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.05.2016 в 04:47.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вроде антидребезг хотел сделать, получилось как всегда
    В качестве анти дребезга используется таймер TON.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вот, что пока получилось
    Вот эти элементы тоже лишние.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    И макрос fSEL вот так проще.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, а как с экранами, я правильно сделал?

  8. #8

    По умолчанию

    ПР200: Если работая, выдавал с АО ток, то при выключении ПР этот ток остается! Питание токовой цепи АО - внешнее. Вот это прикол! Это как же ему удается сохранять ток? У меня весь критерий индикации что блок работает был построен на том что ток с АО неработающего ПР200 меньше 4мА. Так и задумано, что ток "замерзает"? Но он же неуправляемый, при отключенном ПР. Почему не становится "0"? Если посли выключения ПР отключить и снова включить внешнее питание токовой цепи, то ток становится 3,8мА.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.05.2016 в 16:18.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    запитайте внешний ИП от тех же цепей ,что и питание ПР ...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот эти элементы тоже лишние.
    Просто кусок вырван из проекта с 3-мя котлами, поправим
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.05.2016 в 04:33.