Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Не могу загрузить проект в панель СП270.
Использую преобразователь USB LINK CABLE GEMBIRD (USB-RS232) и DB-9F - DB-9F(распайка согласно рисунку В.2 руководства по эксплуатации)
В ответ пишет " No useful com port!" (нет никакой полезный порт COM). Преобразователь должен быть исправен, я через него заливал прог-му в
ПЛК100.
Алекс2013, когда знакомился с панелью на форуме, видел сообщения о её переборчивости относительно преобразователей
Если всё остальное верно собрано и подключено, попробуйте другой преобразователь на другой микросхеме
Подскажите, как на СП270 (Master) для порта PLC с Modbus RTU осуществить запись функцией 0х10?
Для ASCII все работает, для RTU - нет.
Может что в modbus_rtu.ini поковырять?
Последний раз редактировалось sea; 22.08.2016 в 11:06.
Только через макрос на Си, например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149572
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Это сработает?
Через макросы не хочется.Как решить проблему №1 на Си я не знаю, но на языке ГМ элементарно -достаточно для WRITE указать тип данных "nRegister"
В этом случае даже для одного регистра будет использована команда 0х10.
Попробуйте такой пример
Захват-4.png
Сам не могу, нет панели.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Есть утверждение, что для RTU функция 10 не поддерживается:
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post89229
В результате получил этому подтверждение (пробовал разные способы, кроме макроса).