    К каким битам панели привязаны кнопки к PSB256...271 или к разрядам регистров PSW256 и PSW264?
    Если к PSB, то зачем Вы в модулях 8bit input читаете регистры PSW256 и PSW264? НА это указывает тип команды Read holding registers(0х03).
    Биты PSB и регистры PSW не пересекаются и расположены в различных областях памяти панели

    По этому если кнопки привязаны к PSB, то команда для 8bit input должна быть 0х01 - Read coils status.
    1.Кнопки привязаны к PSW256.0...256.7 (я их "посчитал", как 256...263), PSW264.0...264.7 (я их "посчитал", как 264...271). Т.е. в панели привязка к PSW. Лампы привязаны к PSB. я так понял, что сделал лишние регистры? Надо было сделать PSW256 (8 кнопок), PSW257 (8 кнопок), а дальше PSB258,259...?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    1.Кнопки привязаны к PSW256.0...256.7 (я их "посчитал", как 256...263), PSW264.0...264.7 (я их "посчитал", как 264...271). Т.е. в панели привязка к PSW. Лампы привязаны к PSB. я так понял, что сделал лишние регистры? Надо было сделать PSW256 (8 кнопок), PSW257 (8 кнопок), а дальше PSB258,259...?
    Либо сделать один регистр сразу на 16 кнопок, например, PSW256, но в этом случае вместо двух первых 8bit input module нужен один Register input module. Я понимаю, что в этом случае придется переделывать программу, т.к. именовать отдельные биты в конфигурации нельзя. По этому, чтобы не переделывать программу сделайте привязку кнопок к битам PSB256...271, в этом случае переделки будут минимальные.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Либо сделать один регистр сразу на 16 кнопок, например, PSW256, но в этом случае вместо двух первых 8bit input module нужен один Register input module. Я понимаю, что в этом случае придется переделывать программу, т.к. именовать отдельные биты в конфигурации нельзя. По этому, чтобы не переделывать программу сделайте привязку кнопок к битам PSB256...271, в этом случае переделки будут минимальные.
    На данном этапе все получилось! Спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4125
    Последнее сообщение: Вчера, 08:01
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •