Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Замена ДС-Б-50

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kai Посмотреть сообщение
    Есть такой прибор ДС-Б-50, устанавливается на ППУА, напряжение питания 24 В постоянка, 2 входа 0-5 мА (контроль температуры), 2 входа 4-20 мА (контроль давления), 1 вход от фотодиода (контроль пламени), управление клапаном.
    Они у нас частенко выходять из строя. Хотелось бы их заменить. Что можно применит вместо него.
    А можно полюбопытствовать, с Вашего позволения, вдруг чего на ум придет из прошлого.

    1. 2 входа 0-5мА - термопарные или просто датчики термосопротивления спец.исполнения?
    2. Клапан соленоидный, поди, и алгоритм управления им сводится к закрытию клапана при Р соляры перед форсункой "ниже / выше" уставки ? Розжиг производится в ручном режиме?
    3. Алгоритм управления по Т: закрытие клапана при Т выше аварийной уставки?
    4. А какие, примерно, могут быть потребные количества приборов и какова нынче цена на ДС-Б-50?
    До кучи, Разрешение на применение требуется или вся установка проходит испытания по ПБ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
    А можно полюбопытствовать, с Вашего позволения, вдруг чего на ум придет из прошлого.

    1. 2 входа 0-5мА - термопарные или просто датчики термосопротивления спец.исполнения?
    2. Клапан соленоидный, поди, и алгоритм управления им сводится к закрытию клапана при Р соляры перед форсункой "ниже / выше" уставки ? Розжиг производится в ручном режиме?
    3. Алгоритм управления по Т: закрытие клапана при Т выше аварийной уставки?
    4. А какие, примерно, могут быть потребные количества приборов и какова нынче цена на ДС-Б-50?
    До кучи, Разрешение на применение требуется или вся установка проходит испытания по ПБ?
    1. Датчики ТСПУ с токовым сигналом 0-5 мА.
    2. Насчет клапана все верно. Розжиг с кабины, типа замка зажигания, если не сработал датчик пламени через 20 секунд, клапан закрывается.
    3. Верно.
    4. 2008 году на ремонт приходили 16 ППУА, сколько их на месторождении не знаю, еще есть АДПМ-ы, там автоматика попроще, но количество датчиков те же.
    5. Разрешение дают ЧС-ники, их требование чтобы работала защита по автоматике, и работали предохраниельные клапана. Им без разницы, из каких приборов и датчиков, главное чтобы работала.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •