Цитата Сообщение от Kai Посмотреть сообщение
Есть такой прибор ДС-Б-50, устанавливается на ППУА, напряжение питания 24 В постоянка, 2 входа 0-5 мА (контроль температуры), 2 входа 4-20 мА (контроль давления), 1 вход от фотодиода (контроль пламени), управление клапаном.
Они у нас частенко выходять из строя. Хотелось бы их заменить. Что можно применит вместо него.
А можно полюбопытствовать, с Вашего позволения, вдруг чего на ум придет из прошлого.

1. 2 входа 0-5мА - термопарные или просто датчики термосопротивления спец.исполнения?
2. Клапан соленоидный, поди, и алгоритм управления им сводится к закрытию клапана при Р соляры перед форсункой "ниже / выше" уставки ? Розжиг производится в ручном режиме?
3. Алгоритм управления по Т: закрытие клапана при Т выше аварийной уставки?
4. А какие, примерно, могут быть потребные количества приборов и какова нынче цена на ДС-Б-50?
До кучи, Разрешение на применение требуется или вся установка проходит испытания по ПБ?