OPC серверы применяй, например OPC Fastwel Modbus... Работает нормально... (http://www.fastwel.ru
Чтобы все нормально работало:
1. Контроллер и компьютер желательно чтобы были в одной сетке адресов
( хотя при работе через шлюз и этого не обязательно - но для новичка
делайте как указано:
Например у контроллера IP - адрес 192.168.1.2, а у компьютера
192.168.1.1
Тогда контроллер и компьютер можно соединять напрямую или
через коммутатор.
2. Нужно в контроллер добавить модуль MODBUS SLAVE для которого
ModBus FIX - должен быть TCP
3. К модулю MODBUS SLAVE добавить переменные - именно они будут
видны во "внешнем мире"
4. Чтобы проверить виден ли контроллер в сети пропинговать его c
компьютера :
ping <IP адрес контроллера>
Если будет ответ что-то наподобии:
Ответ........число байт 32 время 3 мс TTL=128
это говорит о том что компьютер и контроллер друг друга
видят... Можно идти дальше.
5. Установить OPC сервер на компьютер с поддержкой TCP.
В настройка OPC сервера указать IP-адрес контроллера
и если необходимо порт TCP то 502.
В дальнейшем завести переменные которые бы ссылались
на переменные контроллера - то есть переменным внутри
OPC-сервера присваивать адреса по которым нужно обращаться
к переменным контроллера.
Нужно прочитать относительно особенностей адресации
в руководстве на Овен и используемый OPC-сервер.
( Чтобы это все стыковалось )
У меня без проблем управляются по TCP - два ОВНА...