Показано с 1 по 10 из 4045

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Этот косяк наблюдается в таблице сделанной на основе моего шаблона? На видео и на снимках я вижу таблицу из моего шаблона. А вот в проекте для проверки - таблица на основе оригинального шаблона.

    ЗЫ.
    Любых 5 экранов или каких-то определенных?
    1. косяк с обоими таблицами одинаков.
    2. любые 5 экранов. То есть я постепенно удаляю с проекта экраны и когда остается 5 - таблица очищается нормально. Однако, если создаю 6-й экран, то таблица все равно очищается нормально.
    Таким образом можно попробовать заново создать все экраны, начиная с 6-го, но это чертовский геморой и не факт что опять не заглючит.

    Попробовал, кстати, с флешки залить проект, выставил DIP2, но проект не залился, начальный экран загрузки висел целый час, хотя флешка моргала.
    Последний раз редактировалось harbor; 29.04.2016 в 15:37.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    1. косяк с обоими таблицами одинаков.
    2. любые 5 экранов. То есть я постепенно удаляю с проекта экраны и когда остается 5 - таблица очищается нормально. Однако, если создаю 6-й экран, то таблица все равно очищается нормально.
    Таким образом можно попробовать заново создать все экраны, начиная с 6-го, но это чертовский геморой и не факт что опять не заглючит.

    Попробовал, кстати, с флешки залить проект, выставил DIP2, но проект не залился, начальный экран загрузки висел целый час, хотя флешка моргала.
    Ваш проект у меня работает. Пока проверил со старой таблицей.
    Панель подключена к Modbus эмулятору "PeakHMI MODBUS Serial RTU Slave simulator" http://www.hmisys.com/
    Для упрощения тестирования добавил пару кнопок.
    Видео, снятое на мобильный телефон https://drive.google.com/open?id=0B1...DY4N1dmUkZPTlk

    Может в этом проекте, что-то отсутствует? Макросы например.
    К стати по редактированию проекта. Вы можете параллельный запустить копию конфигуратора, прямо в дереве исходного проекта можно копировать экраны и окна, которые вставлять в дерево нового проекта, именно не добавить, а вставить.

    И еще про таблицу тревог.
    Чтобы сроки таблицы выглядели правильно и не наезжали на линии нужно придерживаться простого правила
    После добавления таблицы на экран, вначале сделайте ее нужного размера, а уже затем добавляйте в ней сообщения, перед добавлением удалите то первое сообщение, которое в ней было сразу.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 29.04.2016 в 18:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    ну что ж, мистика какая-то, скачиваю вашу версию проекта, загружаю ее и все работает прекрасно. То есть после того как проект побывал в вашем конфигураторе он как-то исправился похоже какую версию конфигуратора и версию Windows используете?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А Вам отправил проект, который на 8 мегабайт меньше Вашего.
    А как уменьшали проект, пересохранением? Может быть это как раз и помогает избавиться от глюков..

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •