Показано с 1 по 10 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.

    Евгений Вам уже ответил
    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    В регистр вариационного текста писать номер аварии, а формировать этот номер через условия "if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске"..
    понадобится 60 условий Зато проект имхо будет меньше размером и более лаконичнее выглядеть..

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    Глюка не увидел. Можно выложить проект, где это наблюдается? (в нем достаточно оставить только таблицу, кнопки генерации алармов и кнопки листания таблицы)
    Проблема наблюдается и в эмуляторе, или только на самой панели?

  3. #3

    По умолчанию

    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов
    Выложите, пожалуйста.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •