Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Мне интересно снова поднять тему алармов, так сказать пообсуждать идеи, а не сидеть в одиночестве со своими задумками.
    Задача - допустим в плк имеется 60 битов алармов, мне их надо "загнать" в нашу панель и чтобы они информативно отображались у оператора.
    Одно из решений создать 60 окон тревог, заполнить историческую и текущую таблицу событий. Но вот 60 окон меня напрягает создавать, я хочу создать одно окно тревог и вариационным текстом выводить в нем каждый новый аларм.
    Для этого придется заводить еще одну битовую таблицу для квитирования(чтобы аларм бесконечно не "выпрыгивал" на экран пока активен)

    Глобальным макросом собираюсь копировать 4 регистра word с алармами из плк в память панели и дальше эти биты раскладывать.
    Тут я так и не понял, есть ли возможность в макросе обращаться к биту слова типа PSW[500].2 или нет, то есть имеется ли все же какой-то синтаксис или нет? это было бы удобно.
    Далее, как в исторической таблице отмечать время возникновения аварии и время ее ухода ? То есть допустим в 12-30 сработал аварийный уровень, а в 12-45 он пришел в норму.
    В общем интересно посмотреть какие-то примеры из проектов и что умные люди скажут .
    есть ли возможность в макросе обращаться к биту слова типа PSW[500].2 или нет, то есть имеется ли все же какой-то синтаксис или нет?
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.
    Далее, как в исторической таблице отмечать время возникновения аварии и время ее ухода ? То есть допустим в 12-30 сработал аварийный уровень, а в 12-45 он пришел в норму.
    Евгений Вам уже ответил

    Но вот 60 окон меня напрягает создавать, я хочу создать одно окно тревог и вариационным текстом выводить в нем каждый новый аларм.
    Для этого придется заводить еще одну битовую таблицу для квитирования(чтобы аларм бесконечно не "выпрыгивал" на экран пока активен
    А с традиционными окнами тревог значительно проще. Однократный вызов окон гарантирован.

    Создали одно окно, в дереве проекта делаете Copy и 59 раз Paste, останется подправить текст сообщения.
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.

    Евгений Вам уже ответил
    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    В регистр вариационного текста писать номер аварии, а формировать этот номер через условия "if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске"..
    понадобится 60 условий Зато проект имхо будет меньше размером и более лаконичнее выглядеть..

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    Глюка не увидел. Можно выложить проект, где это наблюдается? (в нем достаточно оставить только таблицу, кнопки генерации алармов и кнопки листания таблицы)
    Проблема наблюдается и в эмуляторе, или только на самой панели?

  4. #4

    По умолчанию

    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов
    Выложите, пожалуйста.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •