Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК100: unm.lib и syslibcom.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Нашел, на мой взгляд, элегантное решение! Из кода modbus.lib удалил библиотеки syslibcom и comservice. (Из проекта, куда эта библиотека загружается, их, естественно, тоже надо удалить) И в саму библиотеку добавил функции SysComRead и SysComWrite, реализующие чтение и отправку через unm. В результате получил полную функциональность библиотеки modbus.lib, но работающую через unm.
    Вложения Вложения