Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
Подскажите кто применял ТРМ212: Можно ли на один вход подключать 4...20мА, а на другом мерить температуру по ТС или ТП. Сомнения вызвало маленькое примечание в РЭ (стр 53). Из него можно сделать вывод что так нельзя. Но если так нельзя, то об этом нужно кричать на схеме подключений, но там запретов не указано. Для проекта очень важно можно ли на ТРМ подключать датчики разных типов. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Какое именно примечание?

Функциональная схема прибора: http://www.owen.ru/catalog/pid_regul...rm212/23527548
Описание в РЭ и список параметров там же, ясно дают понять что подключать можно разные типы датчиков на вход 1 и вход 2.