Показано с 1 по 10 из 67

Тема: ПЛК110 и ИП320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это у Вас "глаз замылился" уже.
    Посмотрите внимательно!
    ТС просто ошибся в назначении адресов глобальным переменным
    RG3, RG6, RG8 имеют один и тот же адрес AT%QW6.4.0, как в прочем и для других RG.. адреса повторяются.
    Вообще, конечно, такое среда могла бы и проверить/подкрасить.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Вообще, конечно, такое среда могла бы и проверипроть/подкрасить.
    проект=>компилировать, затем проект=> контроль
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (56.3 Кб, Просмотров: 41)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202
    от Аннета в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 08:10
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •